變壓器中性點接地是否套定額?
1.變壓器安裝內容中包括了接地,那變壓器利用電纜(中性點接地)是否也包含了不用再套定額。 2.變壓器安裝內容中的接地是否只是指金屬外殼的保護接地,不是中性點接地? 3.如果要單獨算,那利用電纜接地是不是套取電纜敷設定額外加壓接端子/
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.變壓器安裝內容中包括了接地,變壓器利用電纜(中性點接地)包含在了電纜頭定額子目內不用再套定額。四芯電纜的其中一根線就是中性點接線。 2.變壓器安裝內容中的接地是指金屬外殼的保護接地,不是中性點接地。
2015-11-25 22:05:11
-
同意樓上的回答。
2015-11-26 06:09:49
-
1.變壓器安裝內容中包括了接地,那變壓器利用電纜(中性點接地)是包含了不用再套定額。
2.變壓器安裝內容中的接地是指金屬外殼的保護接地,也包括了中性點接地。
3.不需要單獨算。
2015-11-26 08:14:55
-
你好:變壓器的中性點接地必須單獨計算套定額的。四芯電纜的四芯分別是A、B、C、O,這里的O并沒有接地,是接在了變壓器的O端子上,此時O線沒有接地,所以中性點接地要單獨計算的。
2015-11-26 08:17:27
-
同意1樓的回答
2015-11-26 08:07:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看