realfox@126.com 2014-12-28 21:07:35 | 江蘇省 安裝 | 766查看 2回答
弱電管線問題,請結合平面圖和系統圖做出回答,謝謝
1、按圖紙所示橋架內弱電要不要預留管子?要的話是一根還是兩根? 2、出橋架后進室內是幾根管子?要不要穿線?(橋架內未表明有線,出了橋架卻標注了線,總說明只寫弱電干線由電信公司確定,那出橋架標注的那段線要不要算?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、按圖紙所示橋架內弱電要不要預留管子?要的話是一根還是兩根?橋架內不用穿管,只有線穿過。
2、出橋架后進室內是幾根管子?要不要穿線?(橋架內未表明有線,出了橋架卻標注了線,總說明只寫弱電干線由電信公司確定,那出橋架標注的那段線要不要算?)出橋架到終端是要管子,一般一個終端一根管子,管內穿線。一般電信公司負責線從外面引進機房設備,從機房設備到終端都有施工方完成,但電信具體施工到什么部位,還需甲方委托確定。
2014-12-28 22:08:17
-
按圖紙所示橋架內弱電不要預留管子,橋架作用與管子一樣的。
2、出橋架后進室內是一邊1根管子,要穿線,圖一上不是有線嗎,(橋架內未表明有線,出了橋架卻標注了線,總說明只寫弱電干線由電信公司確定,這只是確線的大小,那出橋架標注的那段線要算,一般按4X(2X0.5))
2014-12-28 22:13:39
-
想請問一下老師,這種系統圖有問題嗎,這和平面圖的走向管徑都對不上,怎么看,謝謝
2022-09-24 10:26:03 補充這種系統圖正確嗎? 有這種圖嗎 第一次見 之間的都有斜線 和平面圖管道走向一致
-
請問哪位大師知道,系統圖顯示走消防控制室出來到XK是一根SC25管線和一根SC20管線,平面圖那個位置是兩根線共管還是和系統圖標注一至,要繪制一根SC25+一根SC20的,謝謝指導
-
強電系統圖,畫圈處直控線是不是和消防直控線是同一個電纜,直接在消防電里計算?
問題二畫圈處下面有個接入報警系統,我在強電和消防平面都沒看到對應的平面圖,是不是應該理解從端子箱引到風機要配6根2*1.5的軟導線?問題三,畫圈處這兩個系統到底計算到強電還是消防電上?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看