殷思坦 2014-12-26 19:08:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 1回答
如何正確布置板邊支座負筋?
如何正確布置板邊支座負筋?當支座為一段是墻地段是柱或連梁時,其板支座負筋為板內1000,但償試幾種布置方法,計算后都是錯誤的?計算后有幾種結果:80+1000+80 80+666+32d等等.請問各位老師如何處理?我在工程設置里已修改"支座內邊線"?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納長度應該是:支座內錨固長度+1000+(板厚-保護層*2)
2014-12-27 08:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看