韶華 2014-12-24 16:09:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2166查看 2回答
一根梁內出現不同抗震等級及錨固構造如何繪制廣聯達
如圖,一根梁原本為四級抗震,其中一跨是二級抗震怎么繪圖,或者一根梁,其中一跨按屋面框架梁(其余按框架梁),怎么布置鋼筋才能算的更準確,求大神支招
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,一根梁原本為四級抗震,其中一跨是二級抗震怎么繪圖,或者一根梁,其中一跨按屋面框架梁(其余按框架梁),怎么布置鋼筋才能算的更準確,
這種情況不正確的,一個工程一般是整體的一個抗震等級的.不會出現某一個構件不同整體抗震等級更不會出現一根梁中某跨同其他跨不是一個抗震等級的現象.
2014-12-24 16:24:26
-
答:一根梁是四級抗震,其中一跨是二級,四級的梁倒下了,樓面倒下了,其中一跨還有存在的價值嗎?有這樣的設計圖紙嗎?有這樣的設計規范嗎?
2014-12-24 16:41:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看