小小求學者 2014-12-21 15:51:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1896查看 2回答
板負筋的錨固與搭接
如圖所示,請問板要考慮抗震等級嗎,如圖的板負筋的搭接與錨固是多少啊。這是地上一層的。問題補充:搭接設置:鋼筋搭接是否要考慮接頭百分率,默認的是按1.4考慮的啊。 像我這種情況接頭百分率和錨固長度是多少呢,都是29d嗎。砼是C40的!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:首先板是屬于非抗震要求的構件。板的受力筋(底筋和負筋)都應該是按非抗震的要求進行錨固和搭接。
板是C40的那么錨固是29d,搭接是50%接頭率是41d。
2014-12-21 16:00:10
-
如圖所示,請問板要考慮抗震等級嗎,如圖的板負筋的搭接與錨固是多少啊。這是地上一層的。
問題補充:
搭接設置:鋼筋搭接是否要考慮接頭百分率,默認的是按1.4考慮的啊。 像我這種情況接頭百分率和錨固長度是多少呢,都是29d嗎。砼是C40的!!
答:。。。。按下圖設置,軟件已內置計算函數,自動給出的。
2014-12-21 16:32:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看