may 2014-12-16 22:05:53 | 北京市 安裝 | 2828查看 3回答
2012定額風管側面接風口的短管計算方法
風管1000*400,側面開口接風口600*200,短節硬接,長度100,請問這個短節按新定額應該怎么計算?是接凈尺寸100計算,還是到管中心100+200計算?請高手指教?一定要有依據啊!謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
解釋都是按中心線計的。管長度應該是100+200。江蘇14計價定額第7冊26頁。
2014-12-17 08:21:10
-
按規格,延長米計算
2014-12-17 08:08:16
-
短節長度0.1+0.1第七冊第七章的說明第五條
2014-12-17 08:56:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看