淼淼滴 2020-03-27 11:39:07 | 北京市 安裝機電 | 1426查看 1回答
風管與風口之間的保溫軟管計算
送、回風口與風管之間的豎向距離是0.97m,請問送、回風口與水平風管之間的立管可以全部按保溫金屬軟管計算嗎?(設計要求與末端噴口連接的圓風管,采用保溫金屬軟管)
風管尺寸是820*150mm,下接風口尺寸是1200*150mm,請問之間的軟管尺寸如何計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1,設計要求與末端噴口連接的圓風管,采用保溫金屬軟管,你的距離0.97米。規范要求軟風管200-300mm。
問題2,你的意思820*150mm下接1200*150mm之間用軟管,這個用個變徑管就可以了,不用軟管。變徑管長度計算到大管徑風管延長米內
2020-03-27 12:33:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看