請看圖,消火栓啟泵按鈕怎么和煙感、溫感一樣只連接同種線呢,不是應該接四顆線嗎
請看圖,消火栓啟泵按鈕怎么和煙感、溫感一樣只連接同種線呢,不是應該接四顆線嗎,請明白的大俠給講下,先謝了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是設計錯誤,消火栓啟泵按鈕不但要連接消防總線,還要有自己的線;
2014-12-15 17:23:32
-
消火栓起泵按鈕不僅僅需要消火栓起泵線,還需要信號線。圖紙有錯誤可以咨詢設計確認。
2014-12-17 17:01:31
-
你這個系統圖畫的有錯誤。起泵按鈕少連一根起泵線。跟感煙,感溫連的一樣是都是信號線,這都是需要連的。但是起泵按鈕還要有起泵線。
2014-12-15 21:32:51
-
你好:設計確實不妥,消火栓按鈕就是四根線,與其它無關,四根線二根啟動消防泵的線,二根信號線。
2014-12-15 19:38:11