請各位大俠看看圖片中消火栓啟泵按鈕連線是否正確,怎么和煙感、溫感一樣只連接報警總線呢
請看圖,消火栓啟泵按鈕應該有四顆線吧,圖紙卻這樣畫,請各位大俠給講講,是什么原理呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計錯誤,消火栓啟泵按鈕不但要連接消防總線,還要有自己的線;
2014-12-15 17:21:22
-
你好!消防起泵按鈕都是接2種線型。一是信號線,二是起泵線。信號線一般都是用兩芯的軟導線。起泵線一般用4芯的軟導線。
2014-12-15 21:29:13
-
你好:圖看的不是太清楚,但你講的是對的,消防按鈕確實就是4根線,兩根啟泵線,兩根信號線。現在的設計在消防自動報警方面有很多不太合適的地方,與實際布線和控制原理有很大的差異,讓許多人感到困惑,如果方便還是多看看生產廠家的技術資料,這樣會對你有大的幫助的。
2014-12-15 19:33:19
-
消火栓起泵按鈕需要消火栓起泵線盒信號線,圖紙有疑問直接咨詢設計,因為設計圖紙是計算工程量的依據,別人說的再清楚,也不會作數,因為沒有設計資質。
2014-12-18 08:34:25