lovereader 2014-12-08 12:58:09 | 陜西省 安裝算量GQI | 9046查看 3回答
空調冷媒管和冷凝水管安裝
空調冷媒管和冷凝水管安裝時,冷媒管在冷凝水管的上面還是下面
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調冷媒管和冷凝水管安裝時,冷媒管是在冷凝水管的上面,或在同一平面上。
2014-12-08 13:03:24
-
空調冷媒管和冷凝水管安裝時,冷媒管在冷凝水管上面。因為冷凝水管是重力(無動力)排水,所以冷凝水管在下面有利于排水。
2014-12-08 13:10:58
-
空調冷媒管和冷凝水管安裝時,冷媒管在冷凝水管上面,橫平豎直就行。但冷凝水管是重力排水管,需要有坡度,坡向泄水點。
2014-12-08 15:55:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看