  • 箍筋、拉筋彎鉤取值

    11G 介紹的箍筋、拉筋 彎鉤取值根據抗震和非抗震分別是5D,10D與75的較大值,另有介紹規范要求,27.8D ,請問一下27.8D是新規范,圖集上之所以不一樣是因為沒更新嗎? 如按照27.8D計算彎鉤長度 拉筋和箍筋都統一取值而且不分抗震與非抗震嗎?75是否還需要考慮?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    27.8D是按箍筋中心線長度計算增加的長度,原來施工規范減去保護

    層后箍筋內側周長+增加長度后是箍筋中心線長度,27.8D是按公式計

    算出的增加長度未扣除三個90°直角邊長與弧長的調整值。它包括兩個

    135°彎鉤和兩個10D平直段長度,如果用Φ6.5的鋼筋平直段10D應改

    為75毫米,也就平直段10D×2改為11.54D×2 因為規范要求平直段

    10D且不小于75毫米,Φ6.5×10=65 毫米小于75毫米, 因此 平直

    段應該按75毫米計算。