122759522 2014-12-04 14:44:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 4回答
加密區鋼筋
梁上的鋼筋信息為A8-100/200(2),但是后面的箍筋就改為A8-100/150(2),請問一下這個在平法表格的鋼筋里面怎么計算和填寫啊,我把A8-100/150(2)的距離測出來了是1600,箍筋鋼筋那里該怎么填啊,請細講一下,謝謝了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-12-04 16:20:13
-
定尺加密區箍筋書寫如下:
格式1:<數量><級別><直徑><間距></><數量><級別><直徑><間距>....</><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定各部位箍筋的數量但是各部位箍筋的肢數相同的設計方式。例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算;
格式2:【數量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數)/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數時,無論肢數在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數相同。當輸入了不同的箍筋肢數時,在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數;
例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息;
2014-12-04 15:26:21
-
可以這樣輸入
如下圖所示
2014-12-04 15:28:00
-
這只能是根據梁跨的長度,拆分多段的箍筋布置距離。
2014-12-04 15:31:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看