122759522 2014-12-21 13:06:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 3回答
鋼筋的加密區
請問一下,這個梁的鋼筋加密區該怎么填寫啊,我只會填只有一個數據的,像這種A8-100/150(2)我是第一次見,都是遇到的A8-100這種的就會寫,請問一下,我這段梁的加密區在CAD上量出來是1600,那下圖中畫圈的部分該怎么寫啊,謝謝了,請講一下具體步驟,謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-12-22 10:16:30
-
這段梁的加密區在CAD上量出來是1600,在設置支座時此段上下兩個交點設置為支座,在梁原位標注此跨梁的“箍筋”欄里輸入A8-100/150(2)即可。
2014-12-21 14:33:03
-
請問一下,這個梁的鋼筋加密區該怎么填寫啊,我只會填只有一個數據的,像這種A8-100/150(2)我是第一次見,都是遇到的A8-100這種的就會寫,請問一下,我這段梁的加密區在CAD上量出來是1600,那下圖中畫圈的部分該怎么寫啊,謝謝了,請講一下具體步驟
你直接輸入A8-100/150就行了,然后在其它屬性的計算設置里可以手動改加密區范圍的。
2014-12-21 15:31:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看