-
似水年華 2014-12-04 11:40:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2006查看 5回答
建筑層高定義問題
各位老師好,有個單層廠房檐口高15米,廠房內局部有個層高4.5米的小房子,其余地方都沒有其他建筑物,直接到鋼結構屋面15米處,砌體墻中間有兩道腰梁和部分框架梁。我想問鋼筋和圖形建模的時候的能不能建成多層,還有軟件中分樓層是如何定義的,是有梁有板就算一層嗎。如果這個工程按單層畫,圖形里的柱超高模板量會很大,如果按多層建,鋼筋里柱子的箍筋個數會增加很多,因為加密區增多了,但是如果按單層建,柱子與梁的節點處的箍筋不加密。說的有點亂,大致考慮了下柱子的影響還有其他構件影響的量沒有考慮到,歸結到底還是想問定義幾層是正確的。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的意思是單層廠房,局部二層吧?定義一層就可以了,節點處軟件會自動考慮的!
2014-12-04 11:51:24
-
個人認為鋼筋里面只能定義單層。局部有樓層的地方可以用調整標高來處理。柱子與梁的節點處的箍筋不加密,可以手動調整一下設置加密區。
土建算量里面有局部樓層的地方可以分區域處理,在區域二里面建立2層。
2014-12-04 11:45:50
-
鋼筋和圖形建模的時候能建成多層,但這個建筑不需要建立多層,中間小房子可以定義好構件頂標高,然后分層布置即可。還有軟件中分樓層不需要建立樓層,而是構件布置時點擊分層布置。在布置梁、板時按分層布置即可。
如果這個工程按單層畫是合理的,不要按多層建,按單層建后,柱子與梁的節點處的箍筋可以輸入箍筋加密長度或者計算后手動調整箍筋數量,然后鎖定構件。
2014-12-04 11:50:51
-
根據您描述想必廠房內部局部出現樓層(夾層4.5)。結合圖形算量考慮還是按照單層設置樓層+基礎層比較妥當。內部局部樓層構件圖元可調整標高實現(會出現重疊構件按照軟件分層1、分層3甚至分層3設置沒問題了);這樣豎、橫向構件信息與圖示相符且導圖型算量軟件就省事多了,也不會出現疑惑了
2014-12-04 14:44:51
-
你可以定義成多層,如果你考慮超高的問題,你在繪制板的時候,在土建軟件中,板的屬性中有一條是否為樓層板,你把它切換為【否】即可。從鋼筋土建整體計算角度考慮,建立成多層更合適一些
2014-12-04 14:09:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看