-
piao2963 2014-12-03 10:54:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 5回答
柱子貫穿了基礎,不隨基礎標高變化
我從首層復制了柱墻到了基礎層,然后布置了樁承臺之后,發現柱子沒有隨樁承臺標高的變化而變化,這是怎么回事呢?基礎層的柱子的高度不是應該默認隨基礎構件標高的變化而變化的嗎?我知道可以手動選擇柱子設置一下柱子的標高來解決這個問題,我是想知道為什么會出現這樣的情況,別人隨便畫根柱子就會隨基礎變化而變化,我的軟件怎么會貫穿了基礎呢?是軟件哪里的默認設置不對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通常情況下 在基礎層新建的豎向構件 他的底標高會默認為是基礎底標高
但是你從上層復制下來 如果手動修改過標高 或者是選擇的層頂層底標高 就有可能不會變化
如果基礎高過層底標高 而你的柱子標高是層底到層頂 這時柱子就會貫穿基礎 也就說明你這里設置錯了 需要檢查修改
2014-12-03 11:21:05
-
我從首層復制了柱墻到了基礎層,然后布置了樁承臺之后,發現柱子沒有隨樁承臺標高的變化而變化,這是怎么回事呢?基礎層的柱子的高度不是應該默認隨基礎構件標高的變化而變化的嗎?我知道可以手動選擇柱子設置一下柱子的標高來解決這個問題,我是想知道為什么會出現這樣的情況,別人隨便畫根柱子就會隨基礎變化而變化,我的軟件怎么會貫穿了基礎呢?是軟件哪里的默認設置不對嗎?
從首層復制了柱墻到了基礎層,然后在基礎層中選擇柱和墻把底標高調整為基礎頂標高或基礎底標高,然后你再畫上承臺或其他基礎時,柱子才會隨基礎變化而變化.只有在正確設置時,柱子高度才會隨基礎變化而變化的.你直接復制后,軟件默認的是層底和層頂標高,它是隨層高變化時才變化的,你只有把柱子或墻的底標高調整為基礎頂或基礎底標高時,它才會隨基礎變化而變化的.
2014-12-03 11:19:52
-
檢查一下你的首層的柱子屬性的“第26項”底標高設置,是否“層底標高”。根據你的描述,肯定是你修改了柱的底標高,改為具體數據或者其他。所以你在基礎層的復制首層柱子的時候,其柱子底標高也會做相應的修改。解決辦法是,選擇基礎層的柱子,點擊”屬性“,統一修改柱子底標高為“基礎底標高”。
2014-12-03 11:34:16
-
主要是您基礎層高設置不對的,主要柱的底標高為層底標高了。建議您不要把柱復制到基礎層了,直接在首層柱屬性中底標高修改為基礎層底標高即可。
2014-12-03 13:44:21
-
基礎層的柱子不是默認隨基礎的高度去變化的,基礎層的柱是根著樓層設置里的基礎層的高度去計算的,底標高不同時是需要手動去修改調整的
2014-12-03 10:58:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看