yesterday o 2014-11-28 16:07:04 | 山東省 安裝 | 1056查看 5回答
進戶埋地管道
設計說明中提到戶外的進戶埋地管道采用黃夾克保溫,它的管道長度具體說的是哪一部分???是計算到外墻還是包括穿墻進室內的部分???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計說明中提到戶外的進戶埋地管道采用黃夾克保溫,它的管道長度包括穿墻進室內地下部分和墻外1.5m入戶管。
2014-11-28 16:14:43
-
設計說明中提到戶外的進戶埋地管道采用黃夾克保溫,它的管道長度具體說的是哪一部分???是計算到外墻還是包括穿墻進室內的部分???
——:應該是戶外進戶那部分,不是戶內的
應該是墻外那1.5米吧
2014-11-28 16:12:15
-
埋地的都是采用黃夾克保溫。
2014-11-28 16:12:18
-
你好:室外正常計算到進戶的閥門井處,如無進戶閥門的按出外墻皮1.5米計算,室內部分有埋地的工程量合并一起計算。
2014-11-28 16:12:52
-
電纜套管是入墻厚度加內露再加出墻1.5米,
2014-11-28 16:20:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看