1017762301@qq.com 2014-11-27 10:06:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 12013查看 1回答
梁上部通長筋搭接位置
現(xiàn)在這個工地,鋼筋工在做梁的時候上部通長筋搭接在支座附近。請問這樣正確么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是不合101圖集要求的,應(yīng)該是在1/3跨中位置的,看下圖。
2014-11-27 11:21:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看