王學焦 2014-11-24 17:17:50 | 北京市 安裝 | 4296查看 2回答
怎么判斷一個弱電系統接線是總線制或者分線制?
設計說明里沒有說明。 如何判斷它是總線制還是分線制? 另外:總線制是不是就跟水暖管一樣,干管加支管就行了? 如果是分線制的話,豈不是每一個探測器都要與可視對講分機相連接,是不是有點浪費成本資源和空間? 還望前輩們不吝賜教!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從平面圖上看:
分線制:從消防接線箱到每一個設備,都配一路管線去,有幾個設備就配幾路管線,沒有模塊。
總線制:從消防接線箱配一路管線,經過每一個設備(與每一個設備連接),必須有模塊控制。
2014-11-25 08:39:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看