有端子外部接線。
咨詢個問題,這個RVS軟線與室內可視對講連接的時候需要計算有端子外部接線,是2個。這個怎么判斷是幾個。是標著2*1.0,所以計算兩個?
2020-06-21 16:59:35 補充
強電系統中需要計算端子,那弱電系統中,比如同軸電纜SYV-75-7這種的線纜不需要計算線纜端頭嗎?還有就是RVS這種的線纜,也不用計算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、北京定額不計算接線(內部接線、外部接線、有端子接線、無端子接線),含在了燈具、開關、插座、配電箱安裝子目中,這是與外省市不一樣的地方,人性化了。
二、銅端子按規范,線徑截面積在10mm2及以上的,才計算銅端子(另行計算);線徑截面積在6mm2及以下的,不計算銅端子。
三、線徑截面積在6mm2及以下的多芯軟線,工藝按涮錫考慮,不計算銅端子。如果設計要求用銅端子壓接的,才可以另行計算。(電視同軸電纜不能用銅端子)
首次提交 2020-06-21 17:27:24 最近修改2020-06-21 19:27:12 (修改過2次)
-
弱電工程定額沒有說明計算端子接線的,這些接線工作已經包含在設備安裝調試項目中了,所以不要跟強電相混淆。
2020-06-21 16:52:20
-
端子外部接線不需要計算吧。
2020-06-21 16:52:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看