背著十字架的狼 2014-11-19 17:05:51 | 北京市 安裝 | 1273查看 2回答
電力變壓器系統試驗調整負荷開關操作和斷路器操作怎么區分?
電力變壓器系統試驗調整負荷開關操作和斷路器操作怎么區分?是從高壓一次圖看,還是從低壓一次圖看?。勘緢D中是負荷開關還是斷路器開關?圖中高低壓母線調試工程量分別是多???高低壓送配電系統是幾個?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
本圖中是斷路器開關,是一個高壓系統,進入4個低壓柜子。
2014-11-19 18:50:42
-
1、電力變壓器系統試驗調整負荷開關操作和斷路器操作怎么區分?
答:利用熔斷器原理作保護的開關為負荷開關(見截圖一),一般適用于容量小的變壓器進線開關;利用線圈感應使觸點分離原理保護的開關為斷路器開關(見截圖二),一般適用于容量大的變壓器進線開關。
2、是從高壓一次圖看,還是從低壓一次圖看???
答:從變壓器系統圖的高壓一次圖看,你的截圖不是變壓器系統圖(是高壓柜系統圖),看不到變壓器的開關。
3、本圖中是負荷開關還是斷路器開關?
答:你的截圖是配電柜開關(斷路器開關),不是變壓器開關(一般是斷路器開關)。
4、圖中高低壓母線調試工程量分別是多啊?
答:你的截圖一,高壓母線調試工程量為2(2段母線);截圖二,低壓母線調試工程量為1(1段母線)。
5、高低壓送配電系統是幾個?
答:你的截圖一,高壓送配電系統調試是2個(2段母線);截圖二,低壓送配電系統調試是1個(1段母線)。
2014-11-20 09:32:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看