(十一) 送配電裝置系統試驗調整:
(十一) 送配電裝置系統試驗調整: 1. 不包括特殊保護裝置的調試。 2. 當斷路器為六氟化硫斷路器時,定額乘以系數1.3。 上面特殊保護裝置指什么呢? 我這個工程是負荷開關柜工程,我做調試,共裝了三個開關,我做送配電裝置系統試驗調整,也是做三次嗎? 請幫忙回答一下。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、特殊保護裝置的調試應該指的是綜合保護裝置的調試,這種裝置是需要輸入整定值的,包含的保護有速斷、過流、零序等; 2、三個開關要做3次
2013-05-23 16:47:54
-
開關下有外接電源就算
2013-05-23 16:58:38