-
濤 2014-11-19 16:02:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2506查看 3回答
柱子在基礎中的插筋
如圖所示,柱子在基礎中的插筋如何設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示,柱子在基礎中的插筋如何設置?
答:布置基礎時不用設置,布置柱時才設置的。方法如下:把3改為2。
2014-11-19 16:59:10
-
建議在基礎上層豎向構件(墻、柱)屬性中底標高切換為基礎底標高(軟件默認基礎定位箍筋為2根或間距500可根據圖示切換)
2014-11-19 16:47:46
-
如圖所示,柱子在基礎中的插筋如何設置?不用設置,在基礎層,首層分別定義繪制柱,軟件就自動計算基礎層插筋了。
2014-11-19 16:31:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看