61****@qq.com 2014-11-15 09:23:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 26245查看 2回答
關于90度彎鉤長度問題
廣聯達設置中90度抗震是10.5d。非抗震是5.5d。這個是數值是如何計算得到的?還有廣聯達中直筋180度6.25d是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納錨固長度參考11G101-1 在這里用到一個弧度和角度的換算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角對應的弧長是0.01745r。另外《鋼筋混凝土施工及驗收規范》(GB500204-2002)規定180度彎鉤的彎曲直徑不得小于2.5d,在下面的推導中D取2.5d。 1、180度彎鉤的計算 鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=AE水平段的長度+CD水平段長度=300+3d 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BC段弧長+CD段水平長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,彎曲調整值=L1-L2=3.25d 2、90度彎鉤的計算 鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=300+100 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BC段弧長+CD段豎直長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,彎曲調整值=L1-L2=1.75d
2014-11-15 10:34:52
-
廣聯達設置中90度抗震是10.5d。非抗震是5.5d。這個是數值是如何計算得到的?還有廣聯達中直筋180度6.25d是什么意思?
答:。。。如按下圖的方法。更詳細的內容可查看11G
2014-11-15 10:56:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看