614064732@qq.com 2014-11-13 14:15:55 | 河北省 安裝算量GQI | 9170查看 6回答
在應急照明系統圖中,回路為4根線,但是應急照明接線示意圖,有3根的,整個回路按幾根線計算?
在應急照明系統圖中,回路為4根線,但是應急照明接線示意圖,有3根的,整個回路按幾根線計算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4根線,這個有開關控制的是平時正常照明有,發生火災時為應急照明燈,一根為給電池充電線,一根為開關控制線,一根零線,一根接地線,
2014-11-14 17:03:18
-
在系統圖上顯示為4根,如在平面圖有特殊表明出按3根計算,其他地方算4根。
2014-11-14 08:34:07
-
按圖示計算,是幾根就算幾根,三根管段算3根、四根管段算四根
1.你截圖上標示的清楚,平時不常亮的是4根線(用雙控開關,因其中一根線是受消防控制的,如前室照明、走廊照明等)
2.常亮的是3根線(如安全出口、疏散指示等)
2014-11-13 16:35:58
-
在應急照明系統圖中,回路為4根線,但是應急照明接線示意圖,有3根的,整個回路按幾根線計算?
答:整個回路按4根線計算。
因為ｈ散指示?、安全出口燈雖然只在電線接頭的地方接3根線,但接線盒內、管內還是4根電線。
2014-11-13 15:59:44
-
你好:干線是4根線,前室及走廊燈(表有E字的燈)是4根線,疏散指示燈、安全出口燈是3根線。
2014-11-13 15:19:21
-
回復:如果你的應急照明系統圖和平面圖時對應的,那么平面中處開關外都應該是4根線,到開關的是3根線,你可以回路自動識別。
2014-11-14 07:58:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看