joanna 2014-11-05 16:12:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 2回答
基礎層與-2層剪力墻和暗柱設置問題
基礎層底-11.75,筏板基礎400,承臺梁高度不同,-2層暗柱表標注高度為基礎頂~-5.03,此處基礎頂是基礎筏板頂還是基礎梁頂?-2層設置剪力墻時候起點底標高設置的基礎頂標高,軟件默認的是筏板基礎頂,這樣計算-2層剪力墻和暗柱鋼筋會不會都算多了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎層底-11.75,筏板基礎400,承臺梁高度不同,-2層暗柱表標注高度為基礎頂~-5.03,此處基礎頂是基礎筏板頂還是基礎梁頂?應該是基礎梁頂;
-2層設置剪力墻時候起點底標高設置的基礎頂標高,軟件默認的是筏板基礎頂,這樣計算-2層剪力墻和暗柱鋼筋會不會都算多了?不會多算,軟件自動計算底部錨固長度。
2014-11-05 16:30:29
-
負2層的鋼筋都不會多,基礎層里有時都會少。
2014-11-06 09:30:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看