一顆石頭 2013-01-03 21:22:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 626查看 4回答
關于剪力墻與暗柱的問題
關于剪力墻與暗柱相交后的問題。墻體鋼筋是否拉通
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻布滿暗柱,這樣導入圖形時,暗柱就可以不選擇導入。
2013-01-03 21:25:34
-
墻一定要畫完,即暗柱中全部畫,因為在板中的鋼筋是以梁、墻為支座的,如不畫出,板筋會計算錯誤
2013-01-04 08:13:07
-
暗柱與剪力墻應該合并在一起滿畫剪力墻 因為圖形不能導入暗柱 暗柱屬于剪力墻的一部分。
2013-01-03 21:50:06
-
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2013-01-04 08:50:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看