candy1234567 2014-11-04 14:51:29 | 湖北省 其他專業 | 5890查看 6回答
電纜預留長度。
1、計算電纜時候加了配電箱的半周長還需要加1.5的預留長度么?為什么? 2、電纜走橋架后穿管敷設需要×2.5%的預留長度么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、計算電纜時候加了配電箱的半周長還需要加1.5的預留長度么?為什么?
不加,預留配電箱半周長夠電纜頭制作安裝,覺得不需要再加了
2、電纜走橋架后穿管敷設需要×2.5%的預留長度么?
×2.5% 按電纜全長計算,與走橋架穿管無關。
如圖紙量100米,那么電纜長100*(1+2.5%)+各種預留
2014-11-04 15:12:09
-
1、計算電纜時候加了配電箱的半周長,就不需要再加1.5的預留長度,配電箱的半周長就是考慮預留長度。
2、電纜走橋架后穿管敷設需要×2.5%的預留長度。
2014-11-04 15:25:47
-
1、計算電纜時候加了配電箱的半周長還需要加1.5的預留長度么?為什么?
答:1.5米不是預留長度,是電纜頭剖開進行制作的長度,因為配電箱內相線、零線、接地線的位置不同(電纜頭的壓接點),所以要有1.5的長度,是專家測試、綜合后的規定,當然要計算。
2、電纜走橋架后穿管敷設需要×2.5%的預留長度么?
答:除穿管敷設的電纜不計算弛度(管內無法形成弛度)外,其余的都要按電纜全長計算2.5%的弛度。
2014-11-04 15:27:45
-
1、計算電纜時候加了配電箱的半周長后就不能再加1.5的預留長度。因為配電箱的半周長就是考慮的預留長度,所有不能重復計算。
2、電纜走橋架后穿管敷設需要×2.5%的預留長度,因為電纜敷設時都無法直線安裝,均有彎曲,所有必需增加2.5%的松弛系數。
2014-11-04 15:08:37
-
1.需要加,進配電箱之后的預留和電纜頭預留的1.5米用途是不同的,預留半周長是為箱體位置移動預留,1.5米是為檢修預留
2.2.5%的松弛系數按電纜全長計算,與走橋架穿管無關
2014-11-04 16:35:22
-
序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值