vip39185 2014-10-28 12:55:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1016查看 2回答
柱箍筋加密
獨立柱基礎頂面-4.0m,此時框架結構的獨立柱在正負0以下部分的柱箍筋和正負0以上的柱箍筋加密按照規范應該是如何的?設計沒有標注。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看11G101-1第61頁,柱出基礎嵌固部位往上加密范圍是三分之一柱高,梁上下各加密六分之一或者500最大值(58頁)。
2014-10-28 17:00:34
-
設計圖紙如果是沒有說明或標注,就要咨詢設計了,因為設計以外的人員是無權確定圖紙內容。
2014-10-28 16:58:01