南月 2014-10-28 09:16:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 2回答
關于板鋼筋布置的問題,謝謝!
圖紙中有這么一條說明:1、未畫之板底鋼筋為[8@150,板面鋼筋雙向[8@300拉通,已經標注之鋼筋為實際鋼筋。 問題:1、圖紙中有些板的底筋只畫了Y方向的且有標注鋼筋信息,但是X向的沒有畫,這X向要不要配置底筋?按說明配置X向底筋? 2、有些 板面 的X或者Y向只畫了附加鋼筋,這個時候板的面筋還需不需要按說明或圖紙再布置面筋? 3、圖紙中同一個方向板面既畫了面筋又畫了附加鋼筋,GGJ里是不是都要畫進入? 感謝解答!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.應按說明設置X向底筋
2.應按說明設置面筋(附加筋是附加)
3.按圖紙要求輸入設置
2014-10-28 10:27:49