  • 鋼筋算量中樓層設置

    關于樓層設置請大師們指點指點,基礎層所指的頂標高是不是樁基礎頂標高?如:基礎頂標高為270,負一層地坪標高為270.5,中間需要填0.2的土然后是砼地面。往上有一夾層標高為273.5,首層為274.5 層高3m(±0.000層)。我在設置樓層時是不是該設置首層3m 標高0,夾層1.5層高,標高自然為-1.5,負一層該設置為3m還是3.5m?還是我的這種思路根本就不正確請大師們指點一下
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    鋼筋算量里的標高是結構標高,不用考慮地面的建筑做法,按照你的描述基礎層高應該是0.5m,負一層是3m,夾層的底標高是273.5的話,那它的層高就是1m。

    2014-10-21 10:38:26 

  • 基礎層所指的頂標高不是樁基礎頂標高,是承臺的頂標高或筏板的頂標高。如:基礎頂標高為270,負一層地坪標高也應該為270。如果往上有一夾層標高為273.5,則夾層的層高為3.5;如果首層為274.5 ,則首層層高為4.5m。在設置樓層時設置首層層高4.5m 底標高0.00,頂標高4.5;夾層1.5層高,頂標高為1.5,負一層層高3.5m則-1層底標高為-3.5.頂標高為0.00.

    2014-10-21 10:40:34 