  • 關于溫度筋布置

    問題1:如圖一,個人解讀為X 方向雙層設置,Y方向只有底筋是否正確? 問題2:根據圖一,圖2 該板是否需要設置溫度收縮筋,如果需要 具體怎么布置,是在上部Y方向單獨布置還是XY方向都需要布置

    XY方向

    溫度筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、你的理解完全正確,但面筋Y向需要用說明中的分布筋信息定義布置上去的。

    2、不需要設置溫度筋了,已經有了面筋了。

    2014-10-17 11:51:53 

  •      問題1:如圖一,個人解讀為X 方向雙層設置,Y方向只有底筋是正確 的。

         問題2:根據圖一,圖2 該板是不需要設置溫度收縮筋的。

    2014-10-17 12:39:50 