yuan320381 2014-10-13 11:02:48 | 江蘇省 土建 | 2113查看 2回答
關于2014新定額腳手架的理解
你好湯總,江蘇省2014新定額中關于腳手架是這按照圖示分開的,想請教你幾個問題 1.按照這段話的理解,民用多層或高層的砌筑、粉刷、裝飾等腳手架均不要再單項計算,全部按照建筑面積計算綜合腳手架對嗎? 2.如果對于上一問題理解綜合與單項腳手架均可以利用,那么綜合與單項套出來的價肯定不同,這個在將來對賬如何取界定
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
民用多層或高層的砌筑、粉刷、裝飾等腳手架均不要再單項計算的,全部按照建筑面積計算綜合腳手架。
看計算規則不要僅僅看其中某條,要上下連起來看,
凡是計算了綜合腳手架的,
3.單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,不再計算超過20m腳手架材料增加費。
(1)各種基礎自設計室外地面起深度超過1.50m(磚基礎至大方腳磚基底面、鋼筋混凝土基礎至墊層上表面),同時混凝土帶形基礎底寬超過3m、滿堂基礎或獨立柱基(包括設備基礎)混凝土底面積超過16m2應計算砌墻、混凝土澆搗腳手架。磚基礎以垂直面積按單項腳手架中里架子、混凝土澆搗按相應滿堂腳手架定額執行:
(2)層高超過3.60m的鋼筋混凝土框架柱、梁、墻混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
(3)獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
(4)層高在2.20m以內的技術層外墻腳手架按相應單項定額規定執行;
(5)施工現場需搭設高壓線防護架、金屬過道防護棚腳手架按單項定額規定執行;
(6)屋面坡度大于45°時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應另行計算;
(7)未計算到建筑面積的室外柱、梁等,其高度超過3.60m時,應另按單項腳手架相應定額計算;
(8)地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行;
(9)檐高20m以下采用懸挑腳手架的可計取懸挑腳手架增加費用,20m以上懸挑腳手架增加費已包括在腳手架超高材料增加費中。
今年的腳手架計算規則已經很優化了,可能是你考慮太多了,總覺得有問題的吧。
2014-10-13 12:00:59
-
請問下,我地下室工程計算綜合腳手架后,且定額乘以0.5了,那么滿足這九條的其他項目我是不是還可以計算單項腳手架。也就是說,我地下室可以計算綜合腳手架和單項腳手架一起計算了么。還是說我地下室就綜合腳手架計算完了,且乘以0.5以后就不能再計算單項腳手架了,或者是我地下室只計算單項腳手架,不能再計算綜合腳手了。
2017-07-14 17:43:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看