-
k 2014-10-09 16:09:12 | 江蘇省 其他專業 | 4531查看 4回答
什么是錨固區保護層厚度
什么是錨固區保護層厚度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通常情況下,保護層厚度是指最外層鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離。d是鋼筋直徑,保護層厚度小于3d的時候取0.8,大于5d的時候取0.7,在3d到5d之間用內插法取值。比如4d的時候取0.75。
可查看圖集對應的要求進一步領會具體的含義。
2014-10-10 08:27:53
-
已采納錨固區保護層厚度:我認為應該對照鋼筋圖集1、首先明確混凝土保護層最小厚度(mm)注的5奌D概念;2、再要知道其前特指錨固區,1和2結合成了“錨固區保護層厚度”;3、再看該頁表格外的注:2. 當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固鋼長度范圍內應設置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4(d為錨固鋼筋的最大直徑);梁、柱等構件間距不應大于5d,板、墻等構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm(d為錨固鋼筋的最小直徑)。 通過以上3點,可知在受拉鋼筋錨固長度修正系數ζa的錨固條件中錨固區保護層厚度達到3D和5D其受拉鋼筋錨固長度修正系數ζa分別取0.80和0.70。達不到要求按第3D進行處理。
2014-10-09 16:15:13
-
已采納
舉個例子,梁柱節點區鋼筋較多且密集,造成保護層過大或過小。才做出第二條的規定。也就是節點區域有鋼筋錨固的地方。
2014-10-09 16:15:52
-
2014-10-09 16:32:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看