Enjoy伊 2014-10-09 15:16:20 | 湖北省 安裝 | 1646查看 2回答
請教各位安裝高手,在計算照明線路的時候,火線零線保護線怎么算
1、截圖中開關到綠色電扇有哪幾根線?長度分別算到哪里? 2、左下角的四控開關到燈盤有哪幾根線,長度分別算至哪里? 3、第二張截圖中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火線或者零線,pe線是由這三根bv線組成的?所以我在算工程量的時候,如果有一火一零一pe線,就有6bv2.5+3bv1.5? 4、第三張截圖中,插座引上/引下 ,長度算兩遍嗎?這兩種情況都是算兩遍?除了插座開關,像網絡插座電話插座弱電的也跟這一樣嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、截圖中開關到綠色電扇有哪幾根線?2根
長度分別算到哪里?開關到電扇
2、左下角的四控開關到燈盤有哪幾根線,2根
2長度分別算至哪里? 開關至燈具
3、第二張截圖中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火線或者零線,pe線是由這三根bv線組成的?所以我在算工程量的時候,如果有一火一零一pe線,就有6bv2.5+3bv1.5? 一根火線、一根零線、1根地線
4、第三張截圖中,插座引上/引下 ,長度算兩遍嗎?這兩種情況都是算兩遍?除了插座開關,像網絡插座電話插座弱電的也跟這一樣嗎? 是的
2014-10-10 08:04:35
-
1、截圖中開關到綠色電扇有哪幾根線?
3根(N36 BV-2*2.5+1*1.5)
長度分別算到哪里?
開關到電扇
2、左下角的四控開關到燈盤有哪幾根線?
3根(N38 BV-2*2.5+1*1.5)
長度分別算至哪里?
開關至燈具
3、第二張截圖中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火線或者零線,pe線是由這三根bv線組成的?
一根火線、一根零線、1根地線(BV-1*1.5)
4、第三張截圖中,插座引上/引下 ,長度算兩遍嗎?這兩種情況都是算兩遍?除了插座開關,像網絡插座電話插座弱電的也跟這一樣嗎?
一般開關走頂棚,插座走地面。(看系統圖)
2014-10-10 08:35:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看