請教剪力墻柱搭接部位箍筋加密的問題
剪力墻搭接部位箍筋是否要加密? 鋼筋軟件計算設置里 柱/墻柱箍筋加密范圍包含錯開距離,默認選擇是有,是否有依據? 我這里是個17層的剪力墻結構,4層以下墻柱箍筋為?8@100,是否還需要按照≤5d及≤100進行加密(主筋?12)?5層以上墻柱箍筋為?8@200,是否需要按照≤5d及≤100進行加密(主筋?10)?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻搭接部位箍筋是否要加密?指綁扎搭接,焊接搭接不需要加密。 鋼筋軟件計算設置里 柱/墻柱箍筋加密范圍包含錯開距離,默認選擇是有,是否有依據?平法圖集中有說明;軟件會自動按設置計算的;這里是個17層的剪力墻結構,4層以下墻柱箍筋為?8@100,是否還需要按照≤5d及≤100進行加密(主筋?12)?不需要;5層以上墻柱箍筋為?8@200,是否需要按照≤5d及≤100進行加密(主筋?10)?綁扎搭接的需要加密,焊接搭接就不需要了。
2014-10-12 19:57:30