新手 2014-10-05 00:31:39 | 云南省 安裝算量GQI | 10451查看 8回答
末端試水裝置問題
1、在五層噴淋平面圖上有個末端試水裝置,但是在系統圖上相應的位置,只有兩個截止閥和一個壓力表; 2、在負一層噴淋平面圖上有個末端試水裝置,但是在系統圖上相應的位置,除了有兩個截止閥和一個壓力表外,還有一個末端試水裝置; 請問這個事圖紙問題還是什么意思。我搞的不是很懂,見下附圖。請高手指點哈?。。?p>問題補充:最下面的兩個圖說明的是一個地方,最后一幅圖上怎么有兩個閥門和一個壓力表,下面還有一個末端試水裝置的圖標
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在五層噴淋平面圖上有個末端試水裝置,但是在系統圖上相應的位置,只有兩個截止閥和一個壓力表;兩個截止閥(或絲扣閘閥)和一個壓力表就構成末端試水裝置。
2、在負一層噴淋平面圖上有個末端試水裝置,但是在系統圖上相應的位置,除了有兩個截止閥和一個壓力表外,就是一個末端試水裝置,沒有另外的末端試水裝置。
3、套定額時,末端試水裝置不包括管道安裝,管道安裝應單獨立項計算。
4、最后一幅圖上有兩個閥門和一個壓力表,下面沒有一個末端試水裝置的圖標,是排水漏斗的圖標。
2014-10-05 11:29:38
-
1、末端試水裝置,只需要計算幾處即可。
2、套定額時,套末端試水裝置,添加主材(閥門)的價格即可。
2014-10-05 14:46:23
-
按平面圖的考慮,畢竟施工時按照平面圖,可以在編制說明中描述,有條件的話,盡可能要求設計人員澄清
2014-10-06 16:26:45
-
回復:末端試水裝置按套計算,末端試水按閥門單個計算工程量。
2014-10-06 16:55:52
-
末端試水裝置本身是個總成的裝置,它包含閥門和壓力表和排水管等,圖紙上沒有什么問題。套價時主材選擇為總成價就行了。
2014-10-10 10:54:00
-
末端試水裝置:每層一根噴淋主管道,必須在未端配置一套末端試水裝置。(如果每層有二根噴淋主管道的,才會未端配置二套末端試水裝置)。
2014-10-08 08:54:25
-
施工圖圖紙沒有問題。在平面圖“末端試水”位置按系統圖安裝立管、兩個閥門、一個壓力表即可。
2014-10-05 06:19:04
-
末端試水是一個裝置,包括閥門和水壓表及從系統引至排水口的一段排水管(此段管的長短因近遠來計算長度),計算時以一套計取,主材以其各配件總合價輸入,一般每一層或一個分區的噴淋設置一套,計算時就按套計取。
2014-10-05 08:48:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看