關于廣聯達11G101鋼筋錨固問題
1、對于11G101第53頁,既然抗震的錨固長度可以用不抗震的基本錨固長度乘以抗震錨固長度修正系數來求得,那表格中給出的一二三級基本錨固長度還有什么用呢? 2、HPB300的只有一個數值是因為該類型的基本沒有有大于25的嗎?HRB335、HRBF335的一級抗震C30混凝土的是33d,為什么這里的是34呢?HRB400的是40d,而這里的又是41d是怎么回事啊? 3、為什么同是C30混凝土、鋼筋級別一樣;基礎 柱梁 板錨固值不一樣? 我不知哪個地方沒有理解過來 請明示
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、對于11G101第53頁,既然抗震的錨固長度可以用不抗震的基本錨固長度乘以抗震錨固長度修正系數來求得,那表格中給出的一二三級基本錨固長度還有什么用呢?
查表方便,不用再計算了。
2、HPB300的只有一個數值是因為該類型的基本沒有有大于25的嗎?HRB335、HRBF335的一級抗震C30混凝土的是33d,為什么這里的是34呢?HRB400的是40d,而這里的又是41d是怎么回事啊?
一、二級抗震等級取1.15*29d=33.35d 也就是34d,
1.15*35d=40.25d 也就是41d
所以廣聯達是按公式計算后向上取整了,沒按表來。
3、為什么同是C30混凝土、鋼筋級別一樣;基礎 柱梁 板錨固值不一樣? 我不知哪個地方沒有理解過來 請明示。
看下圖,同標號,同鋼筋的是一樣的。
2014-09-28 15:07:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看