喜子 2014-09-28 10:22:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 2回答
11G101 軟件設定鋼筋錨固值問題
1、對于11G101第53頁,既然抗震的錨固長度可以用不抗震的基本錨固長度乘以抗震錨固長度修正系數來求得,那表格中給出的一二三級基本錨固長度還有什么用呢? 2、HPB300的只有一個數值是因為該類型的基本沒有有大于25的嗎?HRB335、HRBF335的一級抗震C30混凝土的是33d,為什么這里的是34呢?HRB400的是40d,而這里的又是41d是怎么回事???? 3、鋼筋錨固值混凝土等級一樣 抗爭等級一樣 ?為什么軟件基礎 梁板 柱等錨固值不一樣
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:這是理論數的出處,讓使用者明白出處。其實只要你按設計的要求輸入后,讓軟件自動計算不種系數即可。軟件已按11G要求內置了函數式。
2014-09-28 11:49:34
-
1.若要使用修正系數,前提是得滿足53頁右下角那里的五個條件中的一個或以上才會使用到。2.HPB300不會有著直徑25的,根據結構的需要,要用到直徑25的地方,構造要求肯定不允許使用圓鋼,至于錨固長度,計算出來的數值若帶有小數點,通常都會向上取整,不必糾結于此。3,請注意53頁與錨固長度相關的三個量,抗震等級,混凝土級別,鋼筋級別。
2014-09-29 14:40:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看