mqjwqt@163.com 2014-09-25 14:06:46 | 北京市 安裝 | 9193查看 1回答
特殊保護裝置調試 小電流接地保護
河北08定額“特殊保護裝置調試 小電流接地保護”子目適用于什么情況呢? 10KV配電室工程,設計說明“高壓零序電流保護,通過接小電流選線裝置來實現”,并設計了小電流選線裝置一臺(見系統簡圖)。10臺高壓開關柜與小電流選線裝置接線(見原理圖)。請問,這個工程的小電流選線裝置適用于河北08定額2-871“特殊保護裝置調試 小電流接地保護”子目嗎?如適用,工程量是按接線回路10臺計入?還是按小電流選線裝置一臺計入?如不適用,此項需要套定額嗎?套哪個適合呢?請老師指點,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
小電流接地是非常專業的概念,通常是指當電力系統一相接地時,接地電流較小,系統可以在一相接地的情況下繼續運行,包括:中性點不接地系統、中性點經消弧線圈接地、中性點經電阻接地。
這種系統的缺點是:雖然一相接地但系統繼續在運行,故障回路并不會跳閘,會帶著系統的整條母線在運行,從變電站不知道是哪條回路跳閘。圖中提到的“小電流接地選線裝置”應該是對小電流接地系統的完善,通過它可以選出故障回路。
高壓電力系統中,通常任何設備、裝置在投運前都需要調試,尤其是保護設備,不但調試還需要進行非常嚴格的調試。因為保護設備事關重大,一旦電力系統故障而保護設備不動作,將發生嚴重的事故。所以你文中提到的“小電流接地保護”一定會調試的。調試方法通常是在CT上加模擬電流,看看保護是否動作或報警。
至于工程量如何計算,我認為凡是系統圖中有“小電流接地選線裝置”,就應該算一個“特殊保護裝置調試 小電流接地保護”子目。
另外,我并不懂河北08定額,但從理論角度,應該要套用“特殊保護裝置調試 小電流接地保護”子目。
2014-09-25 19:34:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看