zhuiyi 2014-09-21 16:20:07 | 湖北省 其他專業 | 1472查看 5回答
抽水機降水有關問題(湖北08定額)
請問湖北定額里1、抽水機降水這個子目是不是指基礎底標高比地下水位標高還低按這個子目執行?也就是說基礎低于地下水位才能按這個子目執行?麻煩老師詳細說下這個子目的含義,和執行的條件
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
j降水就是因為地下水位高于基礎,所以才降水,根據施工組織設計采取的降水方案,套取相應的定額。
2014-09-21 20:48:44
-
基礎底標高比地下水位標高還低,基礎施工冒水,因此需要抽水降低水位才能施工。抽水臺班按實際發生簽證套這個子目計算。
2014-09-21 16:33:22
-
當設計基礎標高低于常年地下水位標高時,需要抽水降水才能滿足施工,其費用應按實計算,計價辦法有說明,地下水影響施工需采用人工或機械排(降)水所發生的費用(包括井點安裝、拆除和使用費用等)計入排水降水費內。
2014-09-21 16:48:09
-
請問湖北定額里1、抽水機降水這個子目是不是指基礎底標高比地下水位標高還低按這個子目執行?也就是說基礎低于地下水位才能按這個子目執行?麻煩老師詳細說下這個子目的含義,和執行的條件
抽水機降水定額子目適應條件;地下水位高于基礎設計標高需要降低地下水位才能進行基礎施工。2014-09-21 16:55:46
-
樓上說明了,根據施工組織設計采取的降水方案套取相應的定額子目
2014-09-22 06:40:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看