sha8yi 2014-09-20 13:31:56 | 浙江省 土建 | 4935查看 2回答
柱支模高度超過3.6米每增加1m定額該如何理解
柱支模高度超過3.6米每增加1m,如果增加的數量不是整數1,而是0.3或0.7米,該如何處理,都是按增加1m計算嗎-------浙江定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
支模超高增加費消耗量標準如何套用?
支模高度超按3.6m考慮,每增加1m以內,直接套用相應的消耗量標準子目;每增加2m以內,按相應消耗量標準子目乘以2的換算系數;依次類推。根據這條規定,它是講增加1m以內,那么0.3或0.7米同樣套增加1m的子目。
2014-09-20 14:11:57
-
增加0.3M不計算超高增加費
2014-09-20 14:48:24
-
支模高度超過3.6m,超過不足一米,套每增加一米定額,要乘以系數嗎
是浙江的, 定額說明是沒提到乘以系數。在3.6-4.6范圍內的支模高度,直接套用一個“支模高度每增加一米”,還是需要再乘以一個小于一的系數?
-
浙江18定額 建筑物層高超過3.6m時,每增加1m垂直運輸工程量如何計算?
每增加1m的工程量是只算超高層的面積,還是所有樓層都計算?比如一棟3層的建筑,一二三層層高分別為4m、3m、3m,每層建筑面積都為500m2。那么每增加1m垂直運輸工程量是500m2還是1500m2?
-
這是GTJ2018的板支模高度,為零這是GCL2013的板支模高度,正常根據浙江定額,我需要區分超過3.6米、4.6米、5.6米。。。(板支模超高每增加1米的工程量)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看