瀟燦子 2014-09-19 16:36:44 | 廣東省 安裝 | 2735查看 3回答
疏散指示燈 應急燈在同一堵墻 安裝高度分別為0.5米 2.8米,樓層高4.5米,敷設方式為CE/WC
疏散指示燈 應急燈在同一堵墻 安裝高度分別為0.5米 2.8米,樓層高4.5米,敷設方式為CE/WC,那燈具部分的立管是4.5-0.5+4.5-2.8?還是4.5-0.5+2.8-0.5或其他
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這與立管的走向有關啊,如果是從板頂往下走,就是4.5-0.5=4.0米,如果是自下往上走,就是2.8米。
2014-09-19 20:43:32
-
由于是一個回路,沿頂板、沿墻敷設,所以立管是4.5-0.5,只能計算一根管。
2014-09-20 08:25:34
-
由于圖紙為頂板、沿墻敷設,并且為兩根立管進入該燈具,應急燈具標高在上方,應為兩根立管由頂板引入到應急燈具,然后由應急燈具引出一根立管沿墻引下至疏散指示燈具。所以立管高度為(4.5-2.8)*2+2.8-0.5=5.7米
2014-09-20 17:01:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看