ZC 2017-09-14 10:32:26 | 廣東省 安裝 | 1549查看 2回答
關于安裝工程高層增加費 的記取問題
請教下 大家 關于安裝工程 超高增加費的事情 圖片上的 高度 是不是 在那個高度范圍你的才能計算 不在的不能記取 例如 一個廠房 建筑高度12米 線槽 燈具安裝 10米 安全出口 2.5米 疏散指示燈 0.5米 是不是 線槽和燈具 才能計取 安全出口 疏散指示 這兩項不能記取 ?
補充問題:這么說 回路系統在 5m以上的 應急燈系統 由配電箱 上去橋架(10m) 再往下返到 應急燈的安裝高度(2.5m), 那應急燈的清單項 該不該取呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這里有兩個概念了一個是單層超高(書里里面第五點),比如吸頂在5.1m,應急燈在1.3m,那燈具需要計單層超高,應急燈不需要,電線、線管按5m截斷分開算。再一個是高層增加費是建筑物的高度了(書里里面第六點),比如100m的超高層,32層,那么這時從正負零以上需要算一個高層增加費33層以下
2017-09-14 15:07:28
-
是。回路系統有在5m以上的,整個回路算超高增加費。
2017-09-14 10:58:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看