虔誠 2014-09-14 09:47:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1194查看 4回答
鋼筋報表接頭個數的量
鋼筋接頭個數按實際應該每層樓每根暗柱的鋼筋一個接頭,每層樓有多少暗柱鋼筋就有多少接頭才是。但是鋼筋軟件的接頭匯總表只有幾十個接頭。 搭接設置上我把垂直筋定尺改成3米,匯總表上的接頭個數還是這么多。 請老師指導,每根鋼筋一個接頭是不是正確的。接頭匯總表應該怎么看。問題補充:我也知道軟件是按每層每根一個接頭來計算的。但是最后的報表沒有這樣顯示。是什么問題呢。算了幾棟樓都是這樣。我不確定我做得對不對了。麻煩老師看看接頭匯總表是多少個。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看看設置里的鋼筋直徑對不對。
2014-09-15 07:42:59
-
軟件計算鋼筋的接頭,是按每自然層一個接頭計算的,縱筋的接頭按道理是不用修改的,軟件也會按照自然層計算的,一層一個接頭,修改要看好你的樓層高度,實際不用修改的
2014-09-14 18:03:41
-
每層的柱筋接頭是根據樓層自動來斷料的,不需要你人為的去修改鋼筋的定尺的。
2014-09-14 21:19:44
-
把你搭接設置截個圖來看看
2014-09-15 11:25:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看