xzh 2014-09-13 11:04:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3643查看 4回答
板負筋不顯示90彎鉤
用同樣的定義方法,有的樓層板負筋顯示沒畫90度彎鉤,這是怎么回事,從哪里可以實現修改?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一種情況是沒有布置板的地方負筋沒有彎鉤,還有一種是板厚度較小,扣保護層后沒有多少彎折,放大才顯示;再看看負筋屬性中左右彎折(0)上的括弧在不在,有括弧軟件按板厚扣保護層設置彎鉤,沒有括弧直接輸入0軟件不設置彎鉤。
2014-09-13 12:56:41
-
已采納
定義的時候在屬性中修改左右彎折就好了,如果你已經布置了,就需要先選中,然后在屬性編輯框中修改就可以了,因為屬性中藍色的字體為共有屬性,可以直接修改,黑色字體為私有屬性,需要選中修改才有效,你試一下
2014-09-13 13:15:55
-
已采納
你看一下屬性中的左右彎折長度是多少。
或者鋼筋三維看看有沒有彎折。
2014-09-13 12:32:56
-
已采納
用同樣的定義方法,有的樓層板負筋顯示沒畫90度彎鉤,這是怎么回事,從哪里可以實現修改?
答:分三種情況顯示的。見下圖解說。
2014-09-13 16:02:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看