42****@qq.com 2014-09-08 22:10:02 | 河北省 其他專業 | 906查看 4回答
鋼筋翻樣疑問,希望耐心的專家幫免決下,謝謝!
剪力墻結構,筏板基礎,抗震等級三級,地下二層屬于人防結構,剪力墻和暗柱插筋是在筏板頂上500斷開還是到負一層斷開,我以前接觸的項目(外圈剪力墻伸至負一層斷開,外圈暗柱是筏板上500斷開的,所有內墻和暗柱都是筏板上500斷開的),我隔壁項目地下二層剪力墻鋼筋和暗柱都是伸至負一層斷開的,我糾結的是那種方案是正確的,并且施工方便節約材料。(現干項目筏板厚度850mm,地下二層層高3150mm,地下一層層高2950mm),注意:地下二層屬于人防結構。問題補充:筏板上來斷開和伸至負一層斷開,那種方案施工方便呢?如果負一層斷開如何加固呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納本人認為外圍應該在負一層連接。因為如果在筏板上50公分處的話,搭接長度也不夠,因為在這個地方有止水鋼板,也就是說有上翻高度,焊接也不方便。
2014-09-09 07:47:09
-
已采納
這個問題不僅跟大家說的有關,在上或在下做接頭都沒有關系,跟施工方案有關。施工方案的確定就決定了接頭做在什么位置。圖紙和施工規范都沒有做具體的要求。
2014-09-09 12:03:45
-
剪力墻結構,筏板基礎,抗震等級三級,地下二層屬于人防結構,除非設計有單獨要求,剪力墻和暗柱插筋是在負一層斷開,否則所有內外墻和暗柱都是筏板以上大于500斷開的。
2014-09-09 07:55:17
-
你好!
人防結構的工程,臨空墻和單元間隔墻的垂直筋要盡可能采用整根鋼筋,但不是必須,當需要斷開連接時,必須在大于H/3的位置進行連接,邊柱的連接也是一樣,中柱要大于柱箍筋加密高度。
2014-09-09 08:48:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看