angie k 2014-09-02 13:56:52 | 河北省 安裝 | 1270查看 3回答
關于配電箱系統圖的問題
圖中的-1ALE1-1箱進線有兩根,一根主電源來自AA2,一根備用電源來自AA3,請教一下,施工的時候備用電源的電纜也會敷設好嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖中的-1ALE1-1箱進線有兩根,一根主電源來自AA2,一根備用電源來自AA3,施工的時候備用電源的電纜也要敷設好。
2014-09-02 14:22:15
-
箱子用的是雙電源開關,所以進線兩根是都要接到電源開關上面的,施工的時候全都要敷設好,連接好開關。
按照你說的一根來自AA2一根來自AA3應該是沒考慮來自發電機。兩根電源線平時都是通電狀態,保證一根電源有問題時,開關能跳到另一根電源持續供電。
2014-09-02 14:47:33
-
一定要把備用電源敷設好,這個雙電源箱是應急照明箱之類的箱子,是不能斷電的。
2014-09-02 15:02:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看