蒹葭 2020-06-23 17:37:50 | 河北省 安裝結算安裝算量GQI | 1081查看 2回答
關于配電箱套清單的問題?
1、配電箱的功率用描述嗎?不同功率的配電箱能套同一個清單嗎?
2、掛墻柱安裝的配電箱和落地安裝的配電箱都需要基礎槽鋼嗎?
3、配電箱都要描述什么?
4無端子外部接線或有端子外部接線用套嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
功率不需要描述、掛墻不需要槽鋼、需要描述箱體規格,如:500*600*200.安裝方式,如:明裝,還有名稱就可以了。就是:名稱、規格、安裝方式與部位。
首次提交 2020-06-23 17:44:27 最近修改2020-06-23 17:44:56 (修改過1次)
-
1、配電箱的功率用描述的。不同功率的配電箱 不能套同一個清單 。
2、掛墻柱安裝的配電箱和落地安裝的配電箱不是都都需要基礎槽鋼,掛墻柱的 不需要 。
3、配電箱都要描述 設計圖中 要求的內容。
4、無端子外部接線或有端子外部接線 都應該套用相應的定額子目的 。
2020-06-23 18:07:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看