天然呆 2014-09-01 10:15:39 | 北京市 安裝 | 4245查看 1回答
關于室外管道挖土方的問題
1、關于室外管道挖土方,有水的,有電的。但是假設室外都是人工挖,那水和電工程量一樣,應該錢一樣啊,但像截圖1,為什么室外人工挖溝槽和回填,與電纜溝挖填的價格不一樣? 2、室外雨水污水,套機械挖土方還是人工挖土方?我覺得全是機械挖土方沒有問題的。 3、電纜溝挖填適用于電纜直埋,那么如果電纜外加保護管,怎么套,還套電纜直埋? 4、就像雨水污水挖土方一樣,它們的施工工藝都一樣啊,為什么電纜就套電纜溝(工料機全是人工,相當于人工挖土),而雨污水就可以機械?我在想這個電纜溝挖土是不是特指室內的電纜溝,室外的不是能套電纜溝挖土。 (大海老師可在?)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.電纜溝挖填土,是人工挖填土,所以價格高一些;土建挖填土,按大部分機械挖填土,小部分人工挖填土核算的,所以價格低一些。
2.套人工或者是機械,不能以自己覺得怎么樣。水電安裝的挖土方,一般是人工挖填土(因?yàn)楣艿佬 挾日?、距離短),除了市政管道(大管徑、寬度夠、長距離)才會采用機械挖填土。
3.電纜穿鋼管埋設時的挖填土,土方量計算方法同電纜直埋一樣。
4.電纜溝挖填土,是人工挖填土方,同樣適用于其它管道埋設時的人工挖填土,不適用機械挖填土;如果其它管道埋地敷設采用機械挖土方的,執行土建挖填土的相應定額子目。
2014-09-01 15:06:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看