高工 2014-09-01 09:02:04 | 山東省 安裝 | 3532查看 3回答
防雷及接地裝置中的“接地跨接線安裝”、“構架接地”子目各用在何處? 【山東03消耗量定額 】
山東03安裝消耗量定額中的“接地跨接線安裝”、“構架接地”子目各用在何處,計算規則是什么~最好能說的通俗易懂~求大神分析一下~~~~問題補充:最好能和我說說在山東96安裝綜合定額里這倆子目怎么處理~~~~96與03倆對比一下·······
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東03安裝消耗量定額中的“接地跨接線安裝”---如法蘭盤因為帶有膠皮墊不能形成導電通路,需要在法蘭盤和管道之間連接跨接地線;“構架接地”是金屬構架較高為了避雷需要接地。計算規則是按個計算。
2014-09-01 09:13:11
-
“接地跨接線安裝”用在等電位接線(基價*0.5),門窗接地等?!皹嫾芙拥亍币话闶莿倶嫾拥兀玟撐菝娴?,
2014-09-01 09:33:47
-
山東03安裝消耗量定額中的“接地跨接線安裝”用于電氣設備、金屬管道、電纜橋架、防雷接地等接地,“構架接地”子目用于金屬門窗、金屬梁柱、金屬器具等的接地,計算規則是按接地跨接的“處”計算。
具體接地設置部位見下圖
2014-09-01 10:06:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看